变压器差动保护方法
变压器差动保护是一种按循环电流原理装设的主保护,用于保护变压器内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。以下是变压器差动保护的主要步骤和要点:
1. **电流互感器的装设与接线** :
- 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线。
- 如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。
2. **差动继电器的原理** :
- 差动继电器接在差动回路中,其线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差。
- 在正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。当内部故障时,流入继电器的电流等于短路点的总电流。
3. **保护范围** :
- 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备及其连接的导线。
- 差动保护对保护区外故障不会动作,因此不需要与其他相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合。
4. **调试与整定** :
- 在调试前,首先要检查差动保护的接线是否正确,包括电流互感器的极性、差动继电器的输入端子等。
- 根据变压器的额定电流、短路电流等参数,对差动保护装置进行整定,包括差动继电器的动作电流和返回电流。
- 进行模拟试验,验证差动保护装置的性能,包括单相短路试验、两相短路试验、三相短路试验和不平衡电流试验。
5. **相位补偿** :
- 由于变压器各侧电流互感器二次电流的相位不同,需通过数字方法对CT联接和变比进行补偿,消除电流大小和相位差异。
- 采用相位补偿后,可以确保差动保护装置在各种故障情况下都能够准确动作。
6. **抑制措施** :
- 防止变压器励磁涌流引起差动保护的措施包括二次谐波制动,通过检测差流中的二次谐波含量,当含量超过定值时,闭锁保护继电器。
7. **注意事项** :
- 变压器差动保护装置在投运前要严格检查电流互感器的极性、相序和连接,确保保护装置的正确性。
- 定期对差动保护装置进行检查和维护,确保其正常运行。
通过以上步骤和措施,可以确保变压器差动保护的有效性和可靠性,从而保障变压器的安全稳定运行。